进行一组直径为25mm的HRB400的机械连接I级接头的拉伸试验,三个接头的拉伸结果分别为: 第一根:抗拉力为276.8kN、钢筋从连接件中拔出 第三根:抗拉力为278.5kN、钢筋从连接件中拔出; 第三根:抗拉力为292.2kN、钢筋拉断; 计算该组接头的抗拉强度并判定是否合格。
正确答案:

答案解析:有

微信扫一扫手机做题
进行一组直径为25mm的HRB400的机械连接I级接头的拉伸试验,三个接头的拉伸结果分别为: 第一根:抗拉力为276.8kN、钢筋从连接件中拔出 第三根:抗拉力为278.5kN、钢筋从连接件中拔出; 第三根:抗拉力为292.2kN、钢筋拉断; 计算该组接头的抗拉强度并判定是否合格。
微信扫一扫手机做题