多做题,通过考试没问题!

脱硫值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>脱硫值班员考试

脱硫系统启动前应做哪些检查?

正确答案: 脱硫系统启动前,值班员应对所属设备作全面详细检查,发现缺陷应及时联系检修消除。具体的检修项目有:
(1)现场杂物清除干净,各通道畅通,照明充足,栏杆楼梯安全牢固,各沟道畅通,盖板齐全;
(2)各设备油位正常油质良好,油位计和油面镜清晰完好,无渗油现象;
(3)各烟道、管道保温完好,各种标志清晰完整;
(4)烟道、池、罐、塔、仓和GGH等内部已清扫干净,无遗留物,各人孔门检查后应关闭;
(5)DCS系统投用,各系统仪表电源投用,各组态参数正确,测量显示及调节动作正常;
(6)就地仪表、变送器、传感器工作正常,初始位置正确;
(7)机械电器设备地脚螺栓齐全牢固,防护罩完整,连接件及紧固件安装正常,冷却水供应正常;
(8)手动阀、电动阀开闭灵活,电动阀开关指示与DCS显示相符。
(9)FGD系统内工艺水箱、石灰石浆液箱、石膏浆液箱、吸收塔的排空阀均在关闭的位置。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题