调度监控人员在调度自动化主站系统画面上发现新投运变电站某一运行中的间隔功率为0、电流正常,现场计量表显示为有功20MW,试分析可能的原因有()
- A、主站系统监控画面数据链接、数据库定义错误
- B、厂站端远动机遥测点表定义错误
- C、该间隔电压空开在拉开位置
- D、D、该间隔电流回路B相接反
- E、该间隔测控装置的遥测死区值设置不合理
正确答案:A,B,C,E
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
调度监控人员在调度自动化主站系统画面上发现新投运变电站某一运行中的间隔功率为0、电流正常,现场计量表显示为有功20MW,试分析可能的原因有()
微信扫一扫手机做题