多做题,通过考试没问题!

二级建造师

睦霖题库>注册建造师>二级建造师

某酒店工程客房采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙,走廊长度50m,宽度2.5m,中间是电梯问,走廊采用轻钢龙骨双层石膏板平面吊顶,室内采用轻钢龙骨石膏板造型吊顶。 已知: (1)客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙天地龙骨固定间距1200mm,竖龙骨间距600mm。 (2)走廊吊顶考虑整体效果未留伸缩缝,因机电管道影响,吊杆间距1300mm。室内吊顶板边钉距300mm,上下层石膏板接缝在同一龙骨上,面层板采用密拼无缝安装。 轻钢龙骨隔墙石膏板固定和接缝处理的技术要求是什么?

正确答案: 石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm,中间部分螺钉的间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面;钉眼应用石膏腻子抹平。
接缝处理:轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求;设计无要求时,石膏板的接缝缝隙宜为3~6mm,板缝处粘贴50~60mm宽的嵌缝带,阴阳角处粘贴200mm宽纤维布(每边各100mm宽),并用石膏腻子刮平,总厚度应控制在3mm内。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题