某外玻璃幕墙工程,玻璃幕墙外檐高度30m,部分采用构件式玻璃幕墙,部分采用单元式玻璃幕墙。具体做法如下: (1)一层采用1500mm×2000mm×12mm平板浮法玻璃,二层采用10+20A+10中空钢化玻璃,尺寸为1500mm×2000mm,安装时在构件框槽底部安放三块长度50mm橡胶垫块。 (2)二层中空钢化玻璃在加工厂组片合成,注胶采用双组分硅酮结构密封胶,经过5d养护固化后,运至现场安装。开启扇安装开启角度为30°,开启距离350mm。 写出玻璃注胶的技术要求,指出二层玻璃从注胶到安装过程中的错误。

正确答案: 玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净,温度应在15~30℃之间,相对湿度在50%以上。应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14~21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7~10d。
二层玻璃注胶养护少于7d就运至现场安装是错误的。