LFP-900系列微机保护有哪些中央信号?其意义是什么?当出现异常信号时应当如何处理?

正确答案: 中央信号有:
(1)保护动作。表示保护出口动作。
(2)重合闸动作。表示重合闸出口动作。
(3)装置闭锁。表示装置自检出错误闭锁保护。
(4)装置异常。表示装置自检发现问题或直流消失或电压回路异常。
当出现上述中央信号时,运行人员应立即做好记录,并到微机保护屏前记下装置面板信号灯的动作情况,然后按照以下方法进行处理:
(1)保护动作或重合闸动作表示。检查“TA”、“TB”、“TC”、“重合”四个信号灯至少有一个灯亮,表示本保护动作,详细记录下信号表示情况,包括跳闸相别、重合、测距情况,检查当时线路断路器位置及打印机是否打印出一份完整的故障报告,记录复查无问题后按屏上“信号复归”按钮复归信号,并向调度汇报。
(2)装置异常表示。管理机(MNOI)液晶显示异常信息:
CPU1自检出错时,显示“CPU1FAILURE”,同时该插件灯亮,可不用立即停用保护,但应立即通知专业人员及时处理。
CPU2自检出错时,显示“CPU2FAILURE”,同时该插件“OP”运行灯灭,此时应断开投距离保护连接片和重合闸连接片。
MONI自检出错时,显示“MONITORFAILURE”。
SIG插件上“OP”灯熄灭时,应立即向调度汇报,申请停用该保护,同时立即通知继电保护专业人员进行处理。
(3)装置闭锁表示。装置自检出错时会闭锁对应保护,此时应通知继电保护人员处理。