简述开式循环水泵、机力通风塔风机跳闸条件。
正确答案:1.开式循环水泵入口门关闭。
2.开式循环水泵运行且出口门关闭,延时30S或出口液压阀关闭。
3.开式循环水前池水位低二值,延时10秒。
4.开式循环水泵电机定子绕组温度高130℃跳泵。
5.开式循环水泵电机轴承温度高80℃报警、95℃跳泵。
6.开式循环水泵轴承温度高80℃报警、95℃跳泵。
7.机力通风塔风机齿轮箱油温高82℃跳风机。
8.机力通风塔风机齿轮箱振动大6.3mm/s跳风机。
9.就地事故按钮停止。
