多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

A安装公司承接新建住宅小区的供热管道工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为可不做特别处理,可继续施工。其后开挖遇到一段废弃的雨水方沟,在停工等待处理方案期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水。 支架安装时,作业人员加塞硬木垫片进行调高。管道连接固定后发现漏装补偿器随即补装。 管道安装完毕经强度试验与气密性试验合格后进行了48h试运行,经检查管道接口没有发现渗漏;A安装公司向开发商提供验收报告。 指出A安装公司技术质量管理工作的缺失,并写出正确做法。

正确答案: A安装公司技术质量管理工作主要缺失:
1)开挖遇到废弃的雨水方沟,反映施工前准备工作不足,没有对管道施工范围内的地上地下障碍物进行现场核查确认,导致工程停顿。
2)沟槽遇到松软地基,施工方仅征询监理人员的意见,工作程序不清晰;应由建设方邀请设计方等人员验槽,并应得到设计方书面处理意见。
3)成品保护措施不足。施工间断时,对施工成品必须制定严格的防止损坏的保护措施,并认真实施;已安装管道应采用封堵措施,防止泥浆进入管内。
4)作业人员违规操作,关键工序施工质量控制不到位。管道和补偿器安装是供热管道施工的关键工序,应编制作业指导书和进行技术交底。管道支架的支撑表面的标高可以采用加金属垫板的方式调高,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接;采用加塞硬木垫片调高是不允许的。补偿器安装前,管道和固定支架是不得进行固定连接的。管道连接固定后再补装补偿器也是不允许的。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题