多做题,通过考试没问题!

注册设备工程师(暖通空调)

睦霖题库>注册公用设备工程师>注册设备工程师(暖通空调)

在标准大气压条件下,某全新风定风量空调系统的风量为G=4kg/s,冬季时房间的散湿量为6g/s;房间需维持tn=20℃,相对湿度¢n=30%;室外空气计算参数为:tw=-7℃,相对湿度¢w=70%;问以下那项蒸汽加湿量是正确的()

  • A、24g/s
  • B、17-18g/s
  • C、11-12g/s
  • D、5-8g/s
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题