多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

什么叫“同步识别法”?

正确答案: 母线上任一支路TA发生饱和时,饱和TA二次不能正确传变一次电流,这将使差动判据中的差动量Id不能正确反应母线电流的实际分配,从而导致差动保护误判。
“同步识别法”即判别“故障启动”与“差流越限”是否同步发生。若判别到“故障启动”与“差流越限”同步发生,则认为“差流越限”是由区内故障引起,此时差动保护在5ms以内,即抢在TA未发生饱和前快速判别出区内故障,发出差动出口信号,并记忆下来,以确保断路器可靠跳闸。
若判别到“故障启动”与“差流越限”不是同步发生,而是先发生“故障启动”,后有“差流越限”,则认为“差流越限”是由母线区外故障或TA饱和所引起,此时闭锁母差一个周波,然后在下一周波判别区外故障是否发展成区内故障,若仍是区外故障,则继续不断地在随后的每个周波内判是否有故障发展,直到区外故障消失;若发展成了区内故障,则发出差动出口命令。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题