A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装,系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后,B公司通过A公司后开始试压,A公司质量员没有到试压现场监督,在试压阶段发现B公司施工的个别焊接接头发生泄漏,经检查是由于焊接接头裂纹引起。在进一步检查时发现,B公司的试压方案是经A公司批准的,所有管道、管件均符合质量要求。试验当天的气温是0-8℃,B公司有两名焊工合格证已过期。处理方案应经批准,并发给()实施。

  • A、建设单位
  • B、监理单位
  • C、质检机构
  • D、质量问题负责人
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析