对用户引入线有哪些要求?

正确答案: (1)各种引入线的芯线径不得小于1.13毫米,铝芯线径不得小于1.4毫米,室外不允许使用多芯胶质线;(2)多条皮线并行时应间隔分明,垂度一致,沿墙内设三条以下时每隔10米设一墙担,超过时每间隔5米设一墙担;
(3)鼓型隔电子只适用一于一条皮线,小双重隔电子最适用于两条皮线,凡每个多沟隔电子最多适用于六条皮线,每条皮线要分行,分绑;
(4)皮线进户时,平房和一楼室均在窗户上端角框处打孔进线。二层以上楼室应在窗框下端打孔进室。
答案解析: