多做题,通过考试没问题!

农网配电营业工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>农网配电营业工考试

跌落式熔断器及熔丝的额定电流应如何选择?

正确答案: 跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流。跌落式熔断器熔丝元件的选择,一般按以下原则进行:
(1)配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件。
(2)柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择。
(3)10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他高压设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
(4)分支线路。分支线路安装跌落式熔断器,熔丝元件一般不应小于所带负荷电流的1.5倍,并且至少应比分支线路所带最大配电变压器一次侧熔丝元件大一级。
架空线路跌落式熔断器选择熔丝元件时,对于配电变压器而言,一般按计算额定电流即可;对于用户设备,一般可按最大负荷电流选择;对于电容器则计算其无功电流。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题