多做题,通过考试没问题!

变电二次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电二次安装工

试述二次回路竣工检验的步骤方法和要求?

正确答案: 二次回路竣工检验可按下列步骤进行。
(1)按照展开图全面检查二次回路接线,其内容包括屏、柜、端子箱、操作机构等的内部接线,元器件规格型号和所有二次电缆搦线,以保证设备和回路接线正确无误。
(2)对二次回路进行绝缘检查,用500V和1000V兆欧表摇测回路对地绝缘电阻,小母线在断开所有其他并联支路时不应小于10MΩ,二次回路的每一支路和断路器、隔离开关操作机构的电源回路等应不小于1MΩ,在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ
(3)对二次回路进行工频交流耐压试验:试验持续时间为1min。对于48V及以下回路可不作交流耐压试验。回路中有电子元件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
(4)对重要的电流、电压回路进行交流电流、电压回路通电检查;回路中保护继电器动作及仪表指示值应正确;电流回路的阻抗、电压回路的负载应潢足设备的要求。
(5)进行继电保护与开关联动操作:按展开图对控制回路、信号回路、闭锁及防误装置进行操作试验,要求动作正确,灯光指示、音响信号符合设计要求。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题