利用差压式水位计测量汽包水位时产生误差的主要原因有哪些?
正确答案:
(1)在测量过程中,汽包压力的变化将引起饱和水、饱和蒸汽的重度变化,从而造成差压输出的误差。(2)一般设计计算的平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况下计算的,运行时锅炉汽包水位偏离零水位,将会引起测量误差。(3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉而导致仪表指示失常。