S-201压差超指标如何处理?
正确答案:
1.当S-201压差过100KP时,及时联系车间,根据指令看是开副线还是切除S-201;
2.如果需切除,先改副线,再关S-204入口和 S-201出口。先用蒸汽吹扫至S-201密排线,后拆除氮气线盲板,用氮气吹扫干净后,停氮气;
3.交付相关单位拆头盖,换滤芯后重新投用;
4、用蒸汽吹扫至S-201密排线后,最后还需在S-201界面放空处吹扫排空。
2.如果需切除,先改副线,再关S-204入口和 S-201出口。先用蒸汽吹扫至S-201密排线,后拆除氮气线盲板,用氮气吹扫干净后,停氮气;
3.交付相关单位拆头盖,换滤芯后重新投用;
4、用蒸汽吹扫至S-201密排线后,最后还需在S-201界面放空处吹扫排空。