某木材加工厂房,砖混结构,地上1层,建筑高度5.8米,建筑面积6000平方米,为一个防火分区,未设自动喷水灭火系统。 问:建审时以未划分防火分区为由发出不合格意见书,对吗?为什么?

正确答案: 发不合格意见书是对的,但理由不对,因该建筑是工业建筑,防火分区面积能满足规范要求,即此类建筑的防火分区面积最大为8000平方米,但由于面积超过1500平方米的木器厂房按《建规》要求,应设置闭式自动喷水灭火系统,为强制性条文,故应该发不合格意见书。