对某自动喷水灭火系统功能进行检验时,分别在湿式报报警阀组、末端试水装置等处测试出如下问题。在湿式报警阀组的测试阀门处放水阀体进行测试,当报警阀进口端压力表读数为0.45MPa,出口端压力为0.35MPa时,报警阀未动作()。
- A、继续放水,使出口端压力继续下降
- B、调交加压设施,增大进口端压力
- C、停止放水,判定报警阀工作不正常
正确答案:B
答案解析:有