多做题,通过考试没问题!

输变电工程设计专业调考

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>输变电工程设计专业调考

某一沿海山区500kV双回路垂直布置线路,线路的设计冰厚10mm,相应风速10m/s。选用国网通用设计塔型,相邻导-导、导-地线的水平位移为1.75m。在2008年冰灾中,在档距700m的直线塔档中发生了相间闪络。试分析发生相间闪络的原因?

正确答案:我国的线路设计规范关于相邻导-导、导-地线的最小水平位移主要是根据西南地区的脱冰跳跃观测资料得出的。由于西南地区位于内陆地区,观测到脱冰跳跃时的最大风速不大于2.5m/s。因此脱冰跳跃时的导线水平偏移量一般不大,很难发生导-导、导-地线之间的闪络。而我国沿海山区,线路发生脱冰时的相应风速有可能到10m/s甚至更大,当线路档距在700m的直线塔档中发生脱冰跳跃,其导线的水平偏移量远远大于线路设计规范要求的相邻导-导、导-地线的最小水平位移值。因此,在2008年冰灾中,发生相间闪络也在情理之中。
答案解析:
进入题库查看解析