站用直流电源系统竣工(预)验收标准卡中,对直流系统的绝缘及绝缘监测装置检查验收接地选线功能检查有什么验收内容?

正确答案: 1.母线接地功能检查:合上所有负载开关,分别模拟直流I母正、负极接地试验,采用标准电电阻箱模拟(电压为220V其标准电阻为25KΩ、电压为110V为15KΩ),分别模拟95%和105%标准电阻值检查装置报警、显示,装置显示误差不应超过5%,95%标准电阻值接地时装置应发出声光报警。若两段直流电源配置,则还需进一步检查II母对地电压应正常,以确定直流I、II段间没有任何电气联系。
2.支路接地选线功能检查:合上所有负载开关,分别模拟各支路正、负极接地试验,采用标准电电阻箱模拟(电压为220V其标准电阻为25KΩ、电压为110V为15KΩ),分别模拟90%和110%标准电阻值检查装置报警、显示,装置显示误差不应超过10%)。