空予器正常运行中的监视项目。

正确答案: ⑴正常时主电机运行,辅电机处于备用状态。空预器运行中应监视电机电流正常,发现电流摆动时应立即检查处理。
⑵正常运行时,25%负荷以前空气预热器投连续蒸汽吹灰,25%负荷以后,每8小时投气脉冲吹灰一次。
⑶当发生烟气压差增加,锅炉燃烧不稳时,应增加吹灰次数。
⑷监视空气预热器风烟侧压差及进出口温度,如果两侧出口风温或烟温偏差较大时,应及时查明原因,防止空预器停转或着火。
⑸正常运行时,检查轴承冷却水压力正常,导向轴承温度<60℃,达71.1℃报警,支撑轴承温度<71.1℃,达82.2℃时报警。
⑹定期检查油位,发现润滑油表面有泡沫,说明冷却系统管路中有漏泄,应及时消除。
⑺在锅炉带负荷期间,如发现综合冷端温度低于推荐的最低值,应投暖风器运行。
⑻大小修或改造后的空气预热器首次热态试运或密封系统重新设定后,密封片的摩擦会造成空气预热器的驱动电机电流值偏高,并有小摆动,待密封片磨合后便可恢复正常值,应注意监视驱动电机电流不超标。
⑼控制锅炉变负荷速率和空气预热器温差,确保驱动电机电流不超允许值。
⑽在某些特殊运行工况下(如锅炉安全门整定),可能引起动静部分摩擦。此时可通过增加空气流量或降低空气预热器入口烟温的方法,确保转子变形不超允许值。
⑾锅炉启动或低负荷运行时,加强对空气预热器烟、风温和壁温的监视,防止空气预热器内部着火,一旦发现有着火迹象,立即投入空气预热器蒸汽吹灰,并进行全面检查。
⑿检查空预器各侧扇形板自动调节正常,密封间隙正常。