低压集中器终端不在线,如何排除故障点?
正确答案:
查看低压集中器在用电信息采集系统中各通讯参数档案设置是否正确;
是否点击“新增下发”通知前置机;
核查SIM卡的运行状态,是否存在欠费停机、套餐不对情况;
现场勘查终端有无上电、是否天线安装良好、移动信号强度、以及终端设备GPRS模块工作情况,有无松动或其他异常。
是否点击“新增下发”通知前置机;
核查SIM卡的运行状态,是否存在欠费停机、套餐不对情况;
现场勘查终端有无上电、是否天线安装良好、移动信号强度、以及终端设备GPRS模块工作情况,有无松动或其他异常。