对灌注桩进行高应变检测,对桩头的处理有什么要求?
正确答案:
采用高应变法进行试打桩与打桩监控时,传感器的安装应符合下列规定:
应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上;同侧的应变传感器和加速度传感器间的水平距离不宜大于80mmo安装完毕后,传感器的中心轴应与桩中心轴保持平行。
各传感器的安装面材质应均匀、密实、平整,并与桩轴线平行,否则应采用磨光机将其磨平。
安装螺栓的钻孔应与桩侧表面垂直;安装完毕后的传感器应紧贴桩身表面,锤击时传感器不得产生滑动。安装应变式传感器时应对其初始应变值进行监视,安装后的传感器初始应变值应能保证锤击时的可测轴向变形余量为:混凝土桩应大于±1佣0些;钢桩应大于±1500些。
当连续锤击监测时,应将传感器连接电缆有效固定。
