有一热泵用来冬季采暖和夏季降温,室内要求保持20℃,室内外温度每相差1℃,每小时通过房屋围护结构的热损失是1200kJ,热泵按逆向卡诺循环工作,当冬季室外温度为0℃时,带动该热泵所需的功率是()
- A、4.55kW
- B、0.455kW
- C、5.55kW
- D、6.42kW
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
有一热泵用来冬季采暖和夏季降温,室内要求保持20℃,室内外温度每相差1℃,每小时通过房屋围护结构的热损失是1200kJ,热泵按逆向卡诺循环工作,当冬季室外温度为0℃时,带动该热泵所需的功率是()
微信扫一扫手机做题