多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理?

正确答案: 现象:在110KV设备区刀闸及瓷瓶发出比平时都大许多的“磁磁“的响声,同时电压互感器有非常大的“嗡嗡“声,主控室110KV三相电压表至少有一只电压表满偏,线电压表满偏。
处理:
1)在操作中,如果听到刀闸及瓷瓶突然发出“磁磁“的响声,且电压互感器也突然有较大的“嗡嗡“声,应马上判断可能有谐振现象出现。
2)应快速跑到主控室检查110KV三相表计及线电压表计,发现三相表计可能有一相、二相或三相满偏,线电压表满偏,可判定110KV母线出现谐振过电压。
3)发现谐振后,针对刚刚操作的情况,应立即合上该开关,破坏谐振条件,即可消除谐振。
4)对任何操作产生的谐振,只要立即断开或送出一条不重要的出线开关,即可将谐振消除。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题