设SPD保护系统为两级组成,第一级为开关型SPD,其响应时间为100NS;第二级为限压型SPD,其响应时间为50NS。已知雷电流在导线上传播速度为真空光速的2/3,为消除盲电,两级导线之间的距离应为多少米?(提示:光在真空中的传播速度为30万公里)

正确答案: 已知雷电流在导线上传播速度V=30万公里/秒×2/3=0.2M/NS
已知第一级SPD响应时间为100NS;第二级SPD响应时间为50NS
则两个SPD响应时间差ΔT=100-50=50NS
根据S=V˙ΔT=0.2M/NS˙50NS=10M
答为消除盲电,两个SPD导线距离应为10M