多做题,通过考试没问题!

电(气)焊工安全知识应知应会

睦霖题库>机械制造行业技能考试>电(气)焊工安全知识应知应会

什么情况下设备或者部件需要接地,什么情况下可以不接地?

正确答案: 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地:
(1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;
(2)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座,全封闭组合电器的金属外壳;
(3)交、直流电力电缆接线盒、终端盒和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的穿线的钢管、敷设线缆的金属线槽、电缆桥架。
2.电气设备的下列外露导电部分可不接地:
(1)在干燥场所,交流额定电压50V以下,直流额定电压120V以下电气设备或电气装置的外露导电部分,但爆炸危险场所除外;
(2)安装在配电屏、控制屏和电气装置上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
(3)安装在已接地的金属构架上电气接触良好的设备,如套管底座等,但爆炸危险场所除外;
(4)与已接地的机座之问有可靠电气接触的电动机和电器的外露导电部分,但爆炸危险场所除外。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题