已知变压器容量SN为31500kVA,高压侧电压U1为115kV,且高压侧为星形接法,为消除不平衡电流,高压侧电流互感器采用三角形接线,试求电流互感器标准变比n2及二次电流I1。
正确答案:
解:变压器一次侧高压电流由公式S=
UI得

电流互感器理想变比计算

电流互感器标准变比选择300/5=60
电流互感器二次电流计算

电流互感器标准变比300/5,二次电流为4.56A。


电流互感器理想变比计算

电流互感器标准变比选择300/5=60
电流互感器二次电流计算

电流互感器标准变比300/5,二次电流为4.56A。
答案解析:有