多做题,通过考试没问题!

电气试验工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气试验工考试

计算题:采用半波整流测试110KV变压器泄漏电流,实验电压U为40KV,试验变压器的额定变比nye为50/0.2,试计算试验变压器低压侧的电压值U2。

正确答案: 试验变压器的额定变比nye=50/0.2=250试验变压器低压侧电压U2=U/√2nye=40×103/√2×250=113.2(V)
答:试验变压器低压侧电压值为113.2V。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题