如果离子交换器逆流再生时,进酸、进碱发生困难讲述的原因是什么?模拟操作如何处理?

正确答案: 进酸、进碱发生困难的原因是:
1.离子交换器的背压过高。
2.排酸、排碱装置有堵塞现象。
3.离子交换器再生时本体阀门失灵,再生液串到另外一台交换器去。
4.加酸、加碱喷射器损坏,或是入口水压力太低,出口水压力也低。
5.自加酸、加碱喷射器至酸、碱计量器这段管路有泄漏,造成空气进入喷射器内。
处理方法:
1.检查离子交换器保持的背压≯O.05MPa
2.检查并及时排除排酸排碱装置的堵塞现象。
3.在再生过程中认真检查各台离子交换器阀门的开关情况,防止失灵或关闭不严。
4.联系生产调度安排检修酸、碱喷射器,使其工作恢复正常,或减小向外界的送水量,以提高喷射器入口水压力。
答案解析:
进入题库查看解析