论述GB16915.1-2003与GB2099.1-1996中开关与插座的正常操作不同点。

正确答案: G.B16915.1-2003与GB2099.1-1996中开关与插座的正常操作不同点:
(1)插座正常操作要用试验插头来试验,且试验用插销在4500和9000个行程后需更换,而开关正常操作仅需断开信号灯;
(2)插座的正常操作需插头插入和拔出插座5000次(10000个行程),插拔速率分两种:每分钟30个行程和每分钟15个行程,而开关操作次数根据额定电流不同从5000~40000次不等,速度根据额定电流不同分为每分钟30、15、7.5个行程三种分类;
(3)插座的正常操作使用(COSφ=0.8±0.05)的交流电以额定电压和一定电流进行试验,而开关正常操作以额定电压和额定电流进行试验;
(4)插座的正常操作的插拔过程通电流时间有时间要求,开关正常操作无要求。