论述GB16915.1-2003中开关通断能力试验过程。

正确答案: G.B16915.1-2003中开关通断能力试验过程:
(1)将3个开关分别接上规定的PVC绝缘硬的铜导线,按GB16915.1-2003图13中不同代号开关的连接方式连接,断开信号灯;
(2)除额定电流不超过16A且额定电压不超过250V的开关和代号为3和03且额定电压超过250V的开关,其他开关施加1.1倍额定电压和1.25倍额定电流试验200次,试验操作速度如下:
-额定电流不超过10A的开关,每分钟30次操作;
-额定电流超过10A但小于25A的开关,每分钟15次操作;
-额定电流不小于25A的开关,每分钟7.5次操作。
(3)额定电流不超过16A且额定电压不超过250V的开关和代号为3和03且额定电压超过250V的开关,需施加开关额定电压和1.2倍额定电流进行试验。试验时需用若干个200W钨丝灯来进行,且钨丝灯尽少,短路电流至少1500A,试验速度同前。