多做题,通过考试没问题!

电气安全知识竞赛

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>电气安全知识竞赛

串级式电压互感器事故原因是什么?有哪些预防措施?

正确答案: 高压互感器是电力系统中用于测量、保护和控制的重要设备。由于它直接安装在母线上,本身又无保护,一旦发生事故,除了危及周围设备和人身的安全,往往会造成大面积停电,甚至酿成系统事故。
根据现场的统计分析,110kV及以上电压互感器发生事故的原因如下:
(1)线圈绝缘不良。线圈绝缘不良多半是由于电磁线材质差、设计的绝缘裕度小、工艺不严格造成的。电压互感器在较长时间内采用漆包线,由于上漆工艺不良,漆包线掉漆,在表面形成较多针孔缺陷,绕制时导线露铜处未处理,线匝排列不均匀,有沟槽或重绕,导线“打结”,磨伤漆皮,引线焊接粗糙、掉锡块,层间绝缘绕包不够,线圈端都处理不好或采用层压纸板端困等,很容易发生匝间短路,层间和主绝缘击穿。运行中引起互感器事故。
(2)支架绝缘不良。由于加工、牌不当,有、开列现象,水分和气泡不易排除、故极易发生闪络和内层击穿。另外设计结构不周也会影响支架的绝缘强度。
(3)运行中进水受潮。进水受潮是历来引起电压互感器事故的重要原因,这类事故主要是由于结构密封不合理,尽管不少互感器也装有胶囊密封,但质量较差,易漏气渗水。另外,有些互感器的端部法兰用24只φ8mm螺栓紧固,螺杆直接穿透胶垫,密封胶垫变形,雨水很容易通过螺纹沿胶垫上侧流入胶囊内,或顺着胶垫孔渗入瓷套内部,导致事故。
(4)在过电压下损坏。①铁磁谐振过电压。它是导致110~220kV串级式电压互感器损坏或爆炸的一种常见过电压。它是由断路器均压电容与母线电磁式电压互感器在某些运行状态下产生的串联铁磁谐振过电压。这种过电压大多数在有空母线的变电所,当打开最后一条线路的断路器时发生。这种过电压造成电压互感器损坏或爆炸的原因是过电压幅值高或过电流数值大。②其他过电压。运行经验表明,电压互感器也有在雷电过电压、工频过电压下损坏或爆炸的情况。
(5)安装、检修和运行人员过失。
预防措施:
(1)严格选材。
(2)选用全密封型产品。
(3)防止串联铁磁谐振过电压。
(4)新安装和大修后的电压互感器应进行检查或测试。
(5)及时处理或更换有严重缺陷的互感器。
(6)开展在线监测和红外测温。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题