正确答案:由于散热损失,蒸汽管道内部产生凝结水,蒸汽经加热设备后排出凝结水。若不及时排除,在管道改变走向处可能产生水击,造成振动、噪声,甚至管道破裂或影响蒸汽加热设备的正常操作,因此蒸汽管道和蒸汽加热设备需要疏水,有两种疏水方式:1、经常疏水2、启动疏水。
1)下列蒸汽管道的各处和蒸汽加热设备应设经常疏水;
A.饱和蒸汽管道的末端,最低点,主管下端以及长距离管道的每隔一段距离;
B.分管道的下部;
C.蒸汽管道减压阀、调节阀前;
D.蒸汽伴热管末端;
E.蒸汽分水器及蒸汽加热设备的下端;
F.经常处于设备状态的设备进汽管的最低点;
G.扩管器下部,分汽缸的下部以及水平安装的波型补偿器的波峰下部。
2)下列蒸汽管道的各处应设启动疏水;
A.蒸汽管道启动时有可能积水的最低点;
B.分段、暖管的管末端;
C.水平管道、流量孔板前,但允许最小值管长度范围内不得设疏水点;
D.过热蒸汽不经常疏通的管道切断阀前入塔汽提管切断阀前等。