主汽门松动试验和活动试验操作步骤。

正确答案: 试验规定及注意事项
①试验时机组运行方式为“全自动”方式且“转速反馈回路”与“功率反馈回路”投人。
②高压主汽门、调门试验按《TV、GV关闭试验》曲线进行,发电机负荷应下降到曲线规定范围。
③试验时应先作左侧,后作右侧,试验回路是闭锁的,当一组试验未结束前进行第二组试验时,将拒动。
④试验时应监视不列参数的变化
⑴主蒸汽压力及温度、再热汽压力及温度。
⑵各轴承金属温度及回油温度。
⑶轴向位移及汽机振动。
⑷发电机负荷。
⑤在高压主汽门试验后,如无特殊情况应立即试验复归,经5分钟稳定后,再进行一组高压主调门试验。
⑥在试验期间,如遇到控制装置切手动时,应主即终止试验,此时应把手动开关置向一级手动,并通过手操“增”、“减”键来恢复阀门的原来状态,以保证一定的功率.DBH重新投入“全自动”方式后,再继续阀门的试验。
⑦试验时,必须到现场确认阀门动作正常,无卡涩现象,方可进行试验复归或继续试验。
⑧高压主调门试验必须在“单阀”控制方式下进行。
高压主汽门、中压主汽门试验方法
①将发电机负荷降至《TV、GV关闭试验》曲线范围内。
②确认DEH在“全自动”方式。
③把阀门试验钥匙开关置向“试验”位置。
④按下“阀门试验”键,键灯亮。
⑤按下“高主1”键。
⑥按下“关闭”键,灯亮,则与选中的主汽门同一侧汽室的高压调门在60s内相继关下。
⑦按“复位”键,灯亮。则该主汽门先开启,开足后该侧调门相继开启。
⑧“阀门复位”灯亮后,可以作另一个阀门试验。
⑨按以上步骤可作另一侧高压主汽门及中压主汽门试验。
答案解析:
进入题库查看解析