多做题,通过考试没问题!

二级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>二级消防工程师

某通信枢纽的通信机房,采用组合分配式高压二氧化碳全淹没气体灭火系统,系统服务六个防护区,共有216组钢瓶(其中108组钢瓶为备用),钢瓶间在建筑物的四层,五个防护区位于建筑物的四至六层,请分析以下问题: (1)该系统的年度维护检查的主要内容和要求是什么? (2)系统投入运行满五年时是否需要维护保养?如果需要,能否用年度检查维护代替? (3)如果需要,此次保养的主要内容有哪些?

正确答案: (1)该系统的年度维护检查的主要内容和要求有以下几点:
1)撤下1个防护区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验,应启动正常;
2)对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并至少对两个分区进行自动启动方式模拟喷气试验;
3)检查每个高压二氧化碳钢瓶的灭火剂检漏装置是否工作正常,保持灭火剂的净重不得小于设计储存量的90%;
4)做两个防护区的主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验;
5)检查灭火剂输送管道,若有损伤与堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。
(2)因为系统已运行满五年,此时需要进行维护保养,此次保养不能用年度检查维护代替,因为此次维护保养的内容和要求与年度维护检查不一样。
(3)此次保养的主要内容有以下几点:
1)对髙压软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换;
2)对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。另外,此次维护保养应由专业维修人员完成。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题