多做题,通过考试没问题!

工厂供电考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>工厂供电考试

某车间变电所装有一台10/0.4A、1000kVA的变压器。已知变压器低压侧母线的三相短路电流IK(3)=16kA,高压侧电流互感器变流比为100/5A,继电器采用GL-5/lO型,接成两相两继电器式。试整定该继电器的动作电流、动作时限和速断电流倍数。

正确答案:(1)过电流保护动作电流的整定

动作电流整定为9A。
(2)过电流保护动作时限的整定
车间变电所为终端变电所,其过电流保护的10倍动作电流的动作时限整定为0.5s。
(3)电流速断保护速断电流倍数的整定
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题