某一类高层商住楼地上共32层、地下共3层,总建筑面积98502.60m2。地下1层至地上4层为商场,建筑面积为56236.25m2,地上4层以上为普通住宅,地下3层为汽车库。该商住楼内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室靠外墙布置,具备自然排烟条件。商住楼建筑高度为103m,裙房商场建筑高度为27.80m。该商住楼设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,防烟和排烟系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 避难层的设置条件以及避难层的防火构造要求有哪些?

正确答案: 1、设置条件:建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑。
2、防火构造要求:
①避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.OOh。
②为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层。
⑨避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.OOh,隔墙上的门应采用甲级防火门。
④避难层可与设备层结合布置。在设计时应注意的是,各种设备、管道竖井应集中布置,分隔成问,既方便设备的维护管理,又可使避难层的面积完整。易燃、可燃液体或气体管道,排烟管道应集中布置,并采用耐火极限不低于3.OOh的防火隔墙与避难区分隔;管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.OOh的防火隔墙与避难区分隔。