国家电网公司辅助设施检修策略中,消防设施注氮式灭火装置的实际状态和对应的检修策略有哪些?
正确答案:
1.氮气瓶
1)压力降低,补充氮气。
2)压力表损坏,更换压力表。
3)外观破损,更换氮气瓶。
4)减压阀损伤,应更换减压阀。
2.消防柜零部件表面锈蚀,有机械性损伤,应防腐处理,必要时更换零部件。
3.排油管、注氮管、法兰、阀门等有渗漏现象,应处理渗漏,必要时更换。
4.控制柜控制系统、电源、信号灯和蜂鸣器等不能正常工作,应检查控制系统及元器件,根据情况及时处理更换。
