热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么?

正确答案: ①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。
②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶。
③冰浴法:用冰槽使t0保持零度。
计算法:EAB(t,0)=EAB(t,t0)+EAB(t0,0)
仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0
补偿电桥法:用电桥产生EAB(t,0)与EAB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。
补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。