开关柜绝缘击穿的处理原则是什么?

正确答案: 1、检查、处理开关柜单相绝缘击穿故障时,应穿绝缘靴,接触开关柜外壳时应戴绝缘手套。未穿绝缘靴的情况下,不得靠近故障点4米以内。
2、单相绝缘击穿的开关柜不得用隔离开关隔离,应采用断路器断开电源,然后再隔离故障点。
3、两相以上绝缘击穿的开关柜,应检查保护动作、开关跳闸情况,隔离故障点后优先恢复正常设备供电。
4、绝缘击穿故障点隔离并做好安全措施后,应检查开关柜外壳、内部其他元件有无变形、破损等异常现象。
5、隔离故障点后,应及时联系检修人员处理,并汇报值班调控人员。