某一类高层民用建筑,建筑高度90米,按规范要求设置了建筑内部消防设施。 问: (1)若首层发生火灾,应急广播应如何联动? (2)对未设在疏散通道上防火卷帘,应如何联动控制? (3)电缆竖井应采取哪些防火措施?

正确答案: (1)按规范,首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层。
(2)火灾探测器动作后,防火卷帘一次下降到底。
(3)井道应独立设置;井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体;井壁上的检查门应为丙级防火门;应每隔2至3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体做防火分隔;与房间、走道等相连的孔洞应用不燃烧材料填塞密实。