如图,用差压变送器测量闭口容器的液位,已知h1=0.5米,h2=2米,h3=1.4米,被测介质的密度ρ1=850kg/m3,副压室的隔离液是水,求变送器的调校范围和迁移量?

正确答案: ①由题意知差压变送器的量程为:
⊿P=ρ1*g*h2=850*9.8*2=16660(Pa)
②差压变送器正、负压室的压力为:
P+=ρ2*g*h3=850*9.8*1.4=11662(Pa)
P-=ρ1*g(h1+h2+h3)=1000*9.8*(1.4+2+1)=38220(Pa)
则迁移量为:P+-P-=38220–11662=-26558(Pa)
③由以上计算得知,调校范围为:-26558Pa∽(-26558+16660)Pa
即:-26558Pa∽-9898Pa