多做题,通过考试没问题!

热工设备安装与调试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>热工设备安装与调试

论述接线盒的安装有哪些要求?

正确答案: 1)当接线盒安装在走道栏杆的外侧时,箱盖与栏杆平齐,接线盒中心离地面高度为500mm左右;
2)当接线盒安装在钢住或混泥土柱上时,其中心离地面为1.5m左右,以便于接线和检修维护;
3)成排变送器端子箱,安装在支架下侧的空间中,其中心离地面高度为50mm左右;
4)如条件允许,热工测量回路尽量不与电源回路、电信号回路合用一个端子箱,以防电磁干扰;
5)接线盒出厂后没明确编号的,安装后应表明编号,并在箱盖内附上接线图;
6)接线盒的壳体应与接地线相接;
7)安装在室外的接线盒应加做防雨罩,出线孔应从接线盒下方引出;
8)接线盒的备用接线孔应要加以密封。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题