为什么电流互感器二次侧不允许开路?

正确答案: 由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗?很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式:I1N1-I2N2=I0N1可知,由于I1N1绝大部分被I2N2所抵消,所以总的磁动势I0N1很小,即激磁电流I0(即空载电流)很小,只有一次电流I1的百分之几。如果二次侧开路,则I2=0,有I1N1=I0N1,即I1=I0,而I1是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。
因此,此时励磁电流就是I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
(1)铁心过热,甚至烧毁互感器。
(2)由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
答案解析: