多做题,通过考试没问题!

农网配电营业工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>农网配电营业工考试

常用的接地电阻测试仪有哪几种型号?怎样正确使用?

正确答案: 常用的接地电阻测试仪有ZC-8型及ZC34-1型晶体管接地电阻测试仪。正确使用的方法是:
(1)测量前,应将接地装置与被保护的电气设备断开,每个接地体连在一起。
(2)测量时,应将接地电阻测试仪水平放置。
(3)检查接地电阻的测试仪指针是否在零位,否则可借助零位调整器,把指针调到零位。
(4)使用时按图接线,将测试仪的“倍率标尺”开关置于较大倍率档,首先慢慢转动发电机的摇把,同时调整“测量标度盘”使检流计指针平衡。当指针接近盘中线(即零位)时,再加快发电机摇把的转速,使其达到稳定(120f/min),并同时调整“测量标度盘”使指针指示在表盘中线,此时“测量标度盘”所指示的数值乘以倍率标度指示值,即为接地装置的接地电阻值。
图接地电阻测量仪测量接线
A.三端钮接地电阻测量仪接线;
B.四端钮接地电阻测量仪接线
(5)若被测电阻值小于1Ω时,可选择较小的倍率,重新调整“测量标度盘”,使指针平衡在零位上,即可取得读数。
(6)使用接地电阻测试仪时,如果仪表的检流计灵敏度过高或过低时;可适当调整电位探测棒的深度。测量时尽量避免与高压线或地下管道平行,以减少对地测量的干扰。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题