分析开关烧坏的现象、原因以及处理方法。

正确答案: 现象是:开关触点冒火、冒烟、烧焦。
原因包括:(1)触点接触不良。
(2)控制回路有故障。
(3)电动机超负荷运行,电流过大。
处理方法:如开关烧坏,应停用,通知电工处理