多做题,通过考试没问题!

电气巡检员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气巡检员考试

发电机正常运行时电压、电流、功率因数的规定

正确答案: 发电机定子电压正常变动范围为额定值的〒5%此时定子电流相应变化〒5%,功率因数为额定值时,其额定容量不变。当发电机运行电压超过额定电压的〒5%时,监盘人员应调整发电机励磁,使电压恢复至变化范围内;发电机已带满负荷,而电压仍低于额定电压的95%时,应报告值长减负荷,同时注意定子电流不得超过额定值的105%。发电机允许在三相不平衡电流条件下运行,但定子各相电流之差不得超过额定值的8%,且最大一相电流不得超过额定值。发电机功率因数一般不应超过迟相的0.95,即无功不低于有功的1/3,如自动调节励磁装臵投入时,功率因数可适当提高。对于并列运行的发电机其力率应尽量保持平衡。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题