在变压器冲击合闸试验时,差动保护跳闸的原因是什么?

正确答案: 1)、变压器内部故障;2)、高低压侧电流互感器开路或接线端子接触不良;3)、保护二次回路故障或接线错误;4)、过流保护整定值小,没有考虑励磁浪涌电流的影响;5)、变压器引线故障。