某市一建筑共6层,建筑高度22米,面积2万平方米,主要经营服装、鞋帽等商品。有3000多个体经营户,室内摊位密集,纵横向通道狭窄,宽度在1.2米左右,日客流量一万余人,高峰时可达3万余人。室内设有中庭,未进行防火分区分隔,每层有4个开敞式楼梯间,楼梯疏散宽度符合规范要求,设有消防水池、消防水泵、消火栓系统、火灾自动报警系统。 问:(1)该市场存在哪些火灾隐患?(2)辖区公安机关消防机构应当如何处理?

正确答案: (1)该市场存在的火灾隐患有:1-6层楼上下连通,未划分防火分区,未进行防火分隔;未安装自动喷水灭火系统;室内疏散通道宽度不足;未设火灾应急照明和疏散指示标志;未设高位水箱和封闭楼梯间。
(2)a.监督员应当场填写《消防监督检查记录》;b.填发《责令改正通知书》,对未设置自动喷水灭火系统、火灾事故照明和疏散指示标志的问题,责令立即改正;c.对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚;d.对防火分区、室内疏散通道宽度不足、未设高位水箱和封闭楼梯间等问题,在《责令改正通知书》上责令限期改正,复查后,如果发现不及时消除的,根据消防法第六十条第一款第七项规定,处五千元以上五万元以下罚款。e.该场所存在上述火灾隐患,已不具备安全疏散条件和防灭火功能,应当依法对该场所进行临时查封。如有必要,应报请当地公安机关组织实施查封。f.按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。